控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » VFD-M台达变频器通信(三菱FX)写入频率数据的单位是多少
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2015/6/5 9:45:08 970 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
目前我用的是三菱FX PLC和台达VFD-M通信,正转和停止的程序都是正确的并能运行,现在写入频率无法执行,目前参数是:参数地址:2001H,ASCII码是H32,H30,H30,H31。参数内容就是实际的频率吗?如果输入50Hz,是不是将k50转换成16进制再转换在ACSII码?求大神指教。谢谢
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/6/6 9:41:49
如果是50hz,应该是H5000,再转成ASCII码,H35,H30,H30,H30.好像是这样,很久之前做过。
引用 wuwei01 2015/6/6 9:41:49 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
fung 发表于 2015/6/8 9:08:52
k50转成k5000再转撒成H1388,再转成ASCII码H31 H33 H38 H38。这样是对的
引用 fung 2015/6/8 9:08:52 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/6/8 9:52:51
程序本身有问题
引用 wangchen 2015/6/8 9:52:51 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分