手机阅读

是这样的,最近检测到电机控制柜老是跳闸,经测量电机的运行电流大于额定电流造成甲流继电器过流跳闸。但是测量电机的内阻是正常的,问题出在哪里呢?

 

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/6/5 10:05:41

    电机内阻是什么参数?跟运行电流有关系吗?

    风机负载配套电机容量接近额定,当风机的通风道设计不合适时,会造成电机超载。比如排风阻力过大,进风阻力过小;与空气对流方向相反等。

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/6/5 10:05:41 发表于2楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/6/5 13:14:04

    1. 机械问题,电机轴承或其他机械问题造成阻力增大

    2. 风道问题,检查风道是否阻塞

    3楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/6/5 13:14:04 发表于3楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/6/6 9:44:56

    把电流续电器调大一点

    4楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/6/6 9:44:56 发表于4楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/6/8 9:10:27

    也就是说可能不是电机本身跟控制电路的问题