您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » cp1h 地址未赋值,设备运行时有值

zhanghe

zhanghe   |   当前状态:在线

总积分:3518  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2023-08-14

空间 发短消息加为好友

cp1h 地址未赋值,设备运行时有值

zhanghe  发表于 2015/6/5 9:56:19      644 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

如题。比如下面数据存储 D5048程序中并没有给予赋值,但是设备运行时,它的值是2。而且它只在这个地方使用。

 

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-07-05

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/6/5 12:00:09

    整个程序监控看看

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/6/5 12:00:09 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/6/6 9:49:47

    一。数据存储器D0~D32767内的数据可以保持,D5048可能保存以前的数据。

    二。PLC数据格式,当有长字数据处理,比如MOVL D5047,等其它处理时,D5048可能会被写入数据。

    三。使用一些特殊指令,比如,AGV,PID等相邻的地址会被使用

    四。使用功能块,变量符号时,可能手动把D5048的地址分配给了某一符号,这时使用查找无法查找到地址D5048

    可以对D5048手动写入一个其它值来确定该数据的具体属于哪种情况.

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/6/6 9:49:47 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /