力控组态模拟量没问题,数字量连不上

aaing  发表于 2015/6/12 9:09:23      789 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

用力控和台达PLC通讯,模拟量连上了,可以写,可以读,但数字量连不上,读不到也写不进去,虽然IO监控里显示下置成功了,但PLC没接收到

 

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/6/12 16:54:34

    台达PLC里的M是按10进制来的,亚控组态里的M是按8进制来的,所以亚控里的M10相当于PLC里的M8

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/6/12 16:54:34 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/6/13 11:18:14

    数字量IO不是离散型吗,为什么是实型

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/6/13 11:18:14 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/6/17 10:02:28

    二楼,说得对

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/6/17 10:02:28 发表于4楼的内容