大家讨论一下
PLC柜是不是真的需要中间继电器
按我的理解中继器是作为一个安全保护使 PLC 与柜外的电控信号 隔离开但隔离的目的是什么呢?
防止发生短路,电流过大烧损PLC模块。但。PLC柜运行OK,检修人员技能OK,不发生人为短路问题。电缆直接通过铺线管布线,避免意外发生短路问题。
寿命。PLC的触点有两种,晶体管和继电器。无论是哪种再用中继器,都无法增加其寿命。
其他真的想不到了。
想来想去都觉得,实在是没有什么意义。
请各位前辈指点一二。
-
-
atmupkeep 发表于 2015/6/18 17:39:14
这样做的目的有2个,双方面的。
1:PLC的数字输出有继电器和晶体管两种形式,其中继电器的带载能力比晶体管要好,但是动作速度和寿命不如晶体管,所以如果你的负载是一个比较大的设备,那么直接用PLC的输出点是驱动不了的,必须换用通过更大一级电流的中间继电器来实现。
2:在设备发生故障的时候,为了不至于让过电流直接把PLC的输出通道烧毁加上中间继电器也是很有必要的,起到保护作用。
引用 atmupkeep 2015/6/18 17:39:14 发表于2楼的内容
-
引用 sweect 2015/6/19 11:36:09 发表于3楼的内容