您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC柜真的需要中间继电器吗

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

PLC柜真的需要中间继电器吗

fung  发表于 2015/6/18 11:29:52      740 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

大家讨论一下

PLC柜是不是真的需要中间继电器

按我的理解中继器是作为一个安全保护使 PLC 与柜外的电控信号 隔离开但隔离的目的是什么呢?

  1. 防止发生短路,电流过大烧损PLC模块。但。PLC柜运行OK,检修人员技能OK,不发生人为短路问题。电缆直接通过铺线管布线,避免意外发生短路问题。

  2. 寿命。PLC的触点有两种,晶体管和继电器。无论是哪种再用中继器,都无法增加其寿命。

其他真的想不到了。

想来想去都觉得,实在是没有什么意义。

请各位前辈指点一二。

 

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/6/18 17:39:14

    这样做的目的有2个,双方面的。
    1:PLC的数字输出有继电器和晶体管两种形式,其中继电器的带载能力比晶体管要好,但是动作速度和寿命不如晶体管,所以如果你的负载是一个比较大的设备,那么直接用PLC的输出点是驱动不了的,必须换用通过更大一级电流的中间继电器来实现。
    2:在设备发生故障的时候,为了不至于让过电流直接把PLC的输出通道烧毁加上中间继电器也是很有必要的,起到保护作用。

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/6/18 17:39:14 发表于2楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/6/19 11:36:09

    主要看负载吧

    如果负载很小,可以不用中继

    如果负载大,就必须用中继,如果负载还大,你还要用接触器转

    3楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/6/19 11:36:09 发表于3楼的内容