您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » EM235模拟量输出是 怎么转换成整型

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

EM235模拟量输出是 怎么转换成整型

hypermill9  发表于 2015/6/29 19:19:28      683 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ROUND 后面应该怎么处理 求大神指定  STEP7 V4.0   CPU是 224

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/6/30 20:54:55

    知道了你报错的原因:

    VD248超限了,AQW0最大为32000,输出20MA。

    楼主试着改变下VD248值使得小于32000看是否报错。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/6/30 20:54:55 发表于2楼的内容

  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11257  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2023-03-26

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/7/1 9:20:48

    正常输出就是一个整数

    转换什么?

    转换成浮点?

    3楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/7/1 9:20:48 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/5 17:49:48

    鑫指令用的位置不对!!!

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/5 17:49:48 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /