控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一个关于变址寄存器的问题,求大神解答!在线等!!!
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
空间 发短消息加为好友
jijun 发表于 2015/6/30 19:49:32 949 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我在主程序里想用输出带变址寄存器的输出继电器,结果同样的程序在一个工程里可以编写,在另一个工程里只要加变址寄存器就提示变址修饰的设置有误,具体图片如下:
我想将[RST Y030]改为[RST Y030Z3],将下面的线圈(Y030)改为(Y030Z3),然后就提示错误。
但同样的程序我在另一个之前的测试程序里面没报错,如下图:
求大神解答,在线等!万分感谢
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/7/1 19:00:45
你使用的机型是什么?FX3U或以上机种可以对位变量进行变址访问
引用 sweect 2015/7/1 19:00:45 发表于2楼的内容
jijun 发表于 2015/7/4 22:18:58
用的FX3U,是可以的,但同样程序在一个工程里面可以,另一个里面报错,不知道怎么回事,是不是跟变址寄存器的什么设置有关系。
引用 jijun 2015/7/4 22:18:58 发表于3楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/7/5 18:02:35
展开“指令输入”对话框,参考3U编程手册;输出线圈不能用变址寄存器修饰:估计是复制、粘贴引起的
引用 wangchen 2015/7/5 18:02:35 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分