您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一个关于变址寄存器的问题,求大神解答!在线等!!!

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

一个关于变址寄存器的问题,求大神解答!在线等!!!

jijun  发表于 2015/6/30 19:49:32      949 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我在主程序里想用输出带变址寄存器的输出继电器,结果同样的程序在一个工程里可以编写,在另一个工程里只要加变址寄存器就提示变址修饰的设置有误,具体图片如下:

我想将[RST Y030]改为[RST Y030Z3],将下面的线圈(Y030)改为(Y030Z3),然后就提示错误。

但同样的程序我在另一个之前的测试程序里面没报错,如下图:

求大神解答,在线等!万分感谢

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/1 19:00:45

    你使用的机型是什么?FX3U或以上机种可以对位变量进行变址访问

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/1 19:00:45 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/4 22:18:58

    用的FX3U,是可以的,但同样程序在一个工程里面可以,另一个里面报错,不知道怎么回事,是不是跟变址寄存器的什么设置有关系。

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/4 22:18:58 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/7/5 18:02:35

    展开“指令输入”对话框,参考3U编程手册;输出线圈不能用变址寄存器修饰:估计是复制、粘贴引起的

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/7/5 18:02:35 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /