您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » ABB800制动斩波器工作方式

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

ABB800制动斩波器工作方式

sweect  发表于 2015/7/1 18:44:06      937 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教ABB800变频器制动斩波器参数27.06 的两个选项区别两个参数里的制动极限电压是一样的么?

27.06 参数有两个选项  AS GENERATOR  当直流电压超过制动极限电压,逆变器工作,电机给变频器供电的时候,制动斩波器才允许工作。
       COMMON DC 当直流电压超过制动机线电压的时候,斩波器才允许工作。这个选项用于多台逆变器共用中间直流电路(直流母线)的应用场合。
    个人认为单看这两选项的制动斩波器工作条件,都是超过制动极限电压,这个极限电压在这两种模式下是否一致?一致的话他们的区别在哪?不一致的话这连个电压极限值哪个更高?求大神解答

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/4 10:17:00

    引用 sweect 2015/7/4 10:17:00 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/7/5 20:58:17

    电压是一致的,区别在他们的条件。AS GENERATOR下,斩波器工作的条件是:直流电压超过极限电压、逆变器工作、电机处于发电状态,三个条件必须全部满足。 COMMON DC下斩波器工作的条件只有一个:直流电压超过极限电压,即使逆变器未工作,只要电压达到极限值斩波器就会工作。

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/7/5 20:58:17 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/6 21:09:11

    学习了

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/6 21:09:11 发表于4楼的内容