您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器自动降频问题?

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

变频器自动降频问题?

atmupkeep  发表于 2015/7/6 20:38:40      2005 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在锅炉现场使用ABB变频器;使用已经2年以上了;开始一段时间;有3台90KW的变频器会降频(注:变频器是通过模拟量输出4-20mA控制。如果设定为45HZ;会自动减到0HZ后;又变成45HZ;中间没有停顿时间;变频器是通过外部软入控制启动停止;变频器的控制输入点肯定没有停止;此处在程序里面做记录);其他10几台小变频器没有出现过减频现象。但是近段时间;其他几台小功率变频器也出现降频现象!

开始也感觉可能是外部干扰影响;可是电缆从新换好的,两端加模拟量隔离器!效果也不明显!磁环没有试过,也不知道能否改善!

希望工控高手给分析一下到底是什么原因?有什么测试方法和解决办法!

谢谢!

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/8 15:28:32

    、4~2mA信号是电位器给定、手操器给定还是PLC触摸屏给定?如果是标准宏控制,你检查下4~20mA下限值是4mA还是0mA如果是0mA改为4mA也会降频,进口变频器出厂值下限0mA。试试

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/8 15:28:32 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/7/9 15:25:22

    确认频率给定信号:是4~20mA信号

    确认变频器上限是45Hz,下限是0Hz;(上下限频率根据需要设定)

    确认加速/减速时间设定>6s,确保变频时候有一个过程。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/7/9 15:25:22 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/9 21:53:49

    手操器给定没有问题;不会降频率;目前是使用PLC模块量输出给定;0~20mA输出;参数设定的也为0~20mA;上限为50HZ;下限为0HZ!

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/9 21:53:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /