您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器同步问题

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

变频器同步问题

aaing  发表于 2015/7/8 21:11:50      979 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大神,我这现在有个项目需要用到四台280kW的电机,成对使用分别驱动两个滚筒,求助如何选用变频器及保证他们的同步,这么大功率是否要考虑用高压变频器,另外这两个滚筒相距2KM,怎么才能保证他们同时启动?急盼


感谢各位的帮忙,可能我的问题没说清,我在描述清楚点。一条皮带机,由四个280kW的电机驱动,头部两台,尾部两台,如何分别保证头部两台电机同步,尾部两台电机的同步,以及四台电机的同时启动?

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/7/9 16:11:04

    2KM线缆,建议选用10KV驱动为佳!

    但是从成本考虑的话还不如配置10/0.4 的变压器就地供电,两端采用光纤通信做同步控制,这样成本最低

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/7/9 16:11:04 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/7/10 8:15:59

    两个用280kW电机驱动的大辊,其惯量很大,如果动态跟随要求很高需要用矢量控制或伺服变频器。

    一般情况下,两个辊的同步控制可以有多种方式:

    1、电位器分配给定;

    2、电位器分配给定+浮辊反馈电位器(活套系统);

    3、从驱动变频器采用主驱动变频器模拟输出作为给定信号;

    4、从驱动变频器采用主驱动变频器模拟输出作为给定信号+浮辊反馈电位器(活套系统);

    5、从驱动变频器采用主变频器的DF输出(数据频率或叫直接数字输出如LENZE伺服变频器的主变频器X10端口连接从变频器的X10端口)作为给定信号;

    6、从驱动变频器采用主变频器的DF输出(数据频率或叫直接数字输出如LENZE伺服变频器的主变频器X10端口连接从变频器的X10端口)作为给定信号+同步板;

    7、总线数据分配(如DP总线传送给主变频器主设定,而从变频器给定为主设定的转换数值);

    8、总线数据分配(如DP总线传送给主变频器主设定,而从变频器给定为主设定的转换数值)+同步板;

    9、其它形式的同步(如西门子6SE70系列变频器可以采用T100工艺版的PPBUS总线同步。

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/7/10 8:15:59 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/10 20:17:07

    280kW电机的电源设计整个工厂的电源系统设计,从你的两个电机那么远(2kW)至少要设计两个现场总线区段,只有7能满足同步关系。

    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/10 20:17:07 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /