您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 西门子变频器经常出现“F001”报警

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

西门子变频器经常出现“F001”报警

atmupkeep  发表于 2015/7/8 21:16:10      922 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

公司用的大型电解整流设备.电机比较多,配电室也电力补偿柜,变频器在配电室离现场有200M 左右,也加装有电抗器,但是西门子变频器正常运行经常出现“F001”报警停机,经过检查变频器,电机,线路一切正常,重起后一切正常运转。由于系统不允许出现停机,只有将变频器设置为故障后10 S 自动重起。请教有什么好方法可以解决?

 

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/7/9 16:15:20

    西门子420变频器F001是过流报警,用钳形电量输出电流多大,看是不是超过变频器额定电流;检查电机绝缘好不好,电机绝缘不好也会报过流,如果都正常的话那就是变频器内部坏了。

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/7/9 16:15:20 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/7/10 8:17:54

    遇到有故障的变频器,首先要排除“接触不良”的可能性。除非是变频器上电无法复位的F0001报警故障,一般F0001故障都应该从外部找原因,电缆的绝缘不好,也可能会报F0001故障。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/7/10 8:17:54 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/10 20:19:22

    变频器报警F0001,过电流故障,大致可分为两种情况:上电就出现报警F0001和启动时出现报警F0001。
        上电出现报警F0001:如果不能复位,一般是先排除接插件接触不良的问题,其次如果有条件可以换一块主控板(CPU)试试能否复位,如果还出现并且不能复位,那就是主板驱动或功率部分硬件有问题了。需要更换硬件才能排除这个故障。
         启动时出现报警F0001,又分带载和不带载两种情况。如果带载,先把负载脱掉再试,这时,出现“A0922”是正常的,不影响运行。如果不再出现了,用万用表测试三相输出电压是否平衡。如果是,那么变频器基本上可以确定没问题,可能是参数设置问题或者是负载、机械方面存在问题。
        如果负载脱掉启动还报警“F0001”,一般是IGBT功率模块损坏或者PCB板驱动电路部分硬件损坏所致。这时候需要更换损坏器件或找专业人员维修

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/10 20:19:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /