您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » FX1N-1DA-BD输出问题

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7505  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

FX1N-1DA-BD输出问题

fung  发表于 2015/7/10 19:58:58      805 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

FX1N-1DA-BD手册说明就只有0~10V电压输出和0~20MA电流输出。。我现在的想法是如何输出0~5V电压??

1楼 0 0 回复
  • ytleader

    ytleader   |   当前状态:在线

    总积分:2805  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-09

    最后登录时间: 2017-08-31

    空间 发短消息加为好友

    ytleader   发表于 2015/7/18 10:56:43

    4000对应10v

    2000对应5v

    最基本的数学运算 

    2楼 回复本楼

    引用 ytleader 2015/7/18 10:56:43 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/19 22:21:54

    应用0~20MA输出,输出并个250欧,功率不小于1/4W的电阻就会得到0~5伏的输出要求了

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/19 22:21:54 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/20 13:02:35

    程序中数据0~4000时对应输出0~10V。如果程序数据改成0~2000,输出是不是就0~5V??

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/20 13:02:35 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /