一台LS的IG5 1.5kW变频器已经让我崩溃了,1千多元的货,折腾呀!
运行中报“HW",硬件故障,无法运行。
送修。
上电,正常,测试4小时也木有问题。发现散热风机有些许棉絮,24V电源纹波较重,5V电源正常,MCU复位电压怀疑风机故障回路问题。果断更换24V滤波电容,增加一只高频电容。做可靠点,屏蔽风机故障信号光耦。
上电测试24小时,OK。
送客户安装。
运行1天后,故障依旧。
返修。
上电,正常,等待。。。终于跳HW,测试MCU风机检测端2V多,不正常,要么0V,要么5V。怀疑光耦漏电过大,焊下测试光耦正常。查上拉电阻,电阻1M多,显然不正确,应该10k上拉电阻开路,更换。
24小时测试OK。
送客户安装。
2天后,客户电话,仍然自己停机,但没有故障代码,可正常启动。
到现场,1小时也没有发生。木有故障记录,只有发生LU电压过低才会导致停机,且不记录故障。怀疑是电压波动,设置来电重启动。
3天后,客户电话仍然自动停机。
到现场,客户表示停机时LED显示板会冻结显示一个字符,位置不固定,字符不固定。
怀疑面板延长线接触不好,面板死机导致停机。开机,拔掉面板线,变频器正常运行,不受影响,多次均正常。怀疑CPU板与电源板插针接触不良,现场拆开再安装。故障依旧。
拆回返修。
上电测试,故障出现,当万用表笔触碰5V电源的0V插针时故障出现一次,但无法重复。清洗插针,插头加固,CPU板外加100uF电容。
36小时测试OK。
到现场安装,20分钟后故障!
我崩溃了!
这TMD是毛呀!
中午回家吃饭,老婆说:你姐姐说你从小就笨,你还不承认,还说你弟弟最笨,人家是一本,你才是专科,你要不是靠死记硬背,挑灯夜战的话,大学毕业证都拿不到!
我彻底崩溃了!我真的是家里最笨的一个