您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 如何使用CX-Programmer软件与CJ1W/CS1W-ETN21模块进行通讯? - 欧姆龙plc

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

如何使用CX-Programmer软件与CJ1W/CS1W-ETN21模块进行通讯? - 欧姆龙plc

fung  发表于 2015/7/21 21:18:40      1668 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

假设电脑网卡的IP地址:192.168.59.54。①设置CJ1W/CS1W-ETN21模块的NODE号:<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="133624anqzgcr70qzv2263.gif" data-cke-saved-src="image/portal/201412/17/133624anqzgcr70qzv2263.gif">NODE=0×161 +3 ×160=3②设置模块参数:CX-Programmer软件通过串口方式与plc在线上,PLC切换到编程模式,双击IO表和单元设置,在选项下拉菜单中选择创建,提示初始化总线,之后在机架中出现CJ1W-ETN21模块。<IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="133624joa9l4o9zcoq1bs2.gif" data-cke-saved-src="image/portal/201412/17/133624joa9l4o9zcoq1bs2.gif">双击CJ1W-ETN21模块,出现单元设置。设置模块的IP地址为192.168.59.03,子网掩码为255.255.255.0。注:CJ1W-ETN21模块的IP最后一段默认与NODE号一致。点击传送(PC到单元)。③CX-Programmer软件新建工程,网络类型选择Ethernet,点击网络类型后的设定。网络中,FINS源网络/ 目标网络的网络号都默认00默认,节点号设定3。驱动中,IP地址设定192.168.59.03,端口号默认9600。④CX-Programmer软件点击在线,通讯完成。星科源plc欧姆龙plc

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/7/23 21:23:46

    其实,电脑和PLC的连接,设置好驱动就行。选择好相应的端口,设定好参数。

    比较容易通信上的。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/7/23 21:23:46 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/24 13:15:57

    我是想用PLC做主端,对方设备做从端,通过监控对方设备数据进行控制,对方设备是支持EtherNet/IP的

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/24 13:15:57 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/25 15:26:02

    谢谢分享

    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/25 15:26:02 发表于4楼的内容