您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 松下A5驱动器长线驱动接松下PLC脉冲

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5845  2024年可用积分:3

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

松下A5驱动器长线驱动接松下PLC脉冲

jijun  发表于 2015/7/21 21:24:05      1697 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

曾经用老同事给的图纸设计了台机器,使用松下PLC的脉冲输出口Y0、Y1、加2K电阻接到A5伺服驱动器上的长线输入(差动)接口上,44、45、46、47,脉冲和方向的另一端均接24V。机器可以正常运行,调机后满足产品需求。但最近发现这种接线并不是被推荐的,很是诧异,这样接线电机为什么可以运行,有没有不良后果。请大神解释。

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/23 21:27:08

    差分的为5V信号,要串限流电阻

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/7/23 21:27:08 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/7/24 13:18:46

    另外驱动器本身有集电极脉冲输入口,是1---7中的几个,具体的不太记得了

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/7/24 13:18:46 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/7/25 15:30:00

    长线驱动的接口原则上是要接收+/-电压信号的,你现在接的 是高/低电平信号。

    很多接口本身为了提高兼容性,也可以接收高低电平信号,但是信号抵抗传输干扰的能力会比较差。正常差分信号,有个一两伏的干扰尖峰根本没有影响(工模干扰就更不用提了),但您这样的接法,有一两伏的干扰尖峰,足以影响信号传输了。

     

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/7/25 15:30:00 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /