手机阅读
目前接1项目,循环水泵,电机采用75kw,ABB变频器,我想问的是可否采用YJV3X70电缆?如果没有变频器,是否要采用YJV3X95?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/7/28 15:18:57
这个要是距离很近的情况下70的就可以
引用 wangchen 2015/7/28 15:18:57 发表于2楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/8/1 14:28:55
为什么是3芯电缆?不做接零保护?75KW电机正配是50mm2铜电缆,为什么要70或95?什么敷设条件要大1、2级。
引用 wuwei01 2015/8/1 14:28:55 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/8/1 16:09:05
不做接零保护?75KW电机正配是50...
引用 xuwenbin 2015/8/1 16:09:05 发表于4楼的内容
ljbll | 当前状态:在线
总积分:3532 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-12-30
最后登录时间: 2024-11-25
ljbll 发表于 2015/8/2 8:11:25
我觉得变频应该要比工频的用的大
引用 ljbll 2015/8/2 8:11:25 发表于5楼的内容