符号已经定义好了,程序中竟然出现编译错误,不知为何。
但是把定时器去掉就没有问题了,求高手解答。
另外,PLC是CP1E 60点的,扩展了两个模块,40点的,想问的是这扩展模块地址如何引用?
60点是36入4出,也就是说从0.0到2.3,扩展模块是从2.4开始吗?
-
-
atmupkeep 发表于 2015/8/22 21:33:03
CP1E 60点
输入地址:0.00至0.12
1.00至1.12
2.00至2.12 共36点。
输出地址:100.00至100.07
101.00至101.07
102.00至102.07 共24点。
第一个扩展 40点
输入地址:3.00至3.12
4.00至4.12 共24点。
输出地址:103.00至103.07
104.00至104.07 共16点。
第二个扩展 40点
输入地址:5.00至5.12
6.00至6.12 共24点。
输出地址:105.00至105.07
106.00至106.07 共16点。