控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 一分钟计5400个数需要用高速计数器么
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
sweect 发表于 2015/8/18 15:59:07 935 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
台达EH 晶体管PLC 1分钟接收5400个脉冲 用普通的LD X0 CNT C10 K100 能否完成计数 是否会丢数
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2015/8/23 14:45:11
需要啊,一秒90的通断量,你说呢。一定会丢。
引用 swy 2015/8/23 14:45:11 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/8/26 18:03:58
只能用高速计数,并且高速计数自身带中断,可以避开扫描周期的影响.
引用 wangchen 2015/8/26 18:03:58 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/8/26 18:09:18
这个我不太了解,你可以到jqmkd.com去发你这个问题.
引用 xuwenbin 2015/8/26 18:09:18 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题