41:使用电话拨号上网连接的计算机,能实现WEB发布吗? 
    可以。“WEB服务器配置”参数中的服务器IP地址使用拨号后获得的临时IP地址即可。但每次上网发布前都需要修改该参数,并重新发布信息,远程的IE端也要使用更新的IP地址来访问。 

42:做了WEB发布配置和工程发布,为何在IE中看不到画面? 
    首先查看你的Web Server服务程序是否运行了,该程序中的指定端口号与你的设置是否一 致;IE的安全属性是否按照说明进行修改;是否关闭了网路防火墙或如WINDOWS XP系统sP2自带的防火墙;工程路径和IP地址是否正确;如果一切正常,请使用其它计算机或其它浏览器查看一下,也可能是你的IE浏览器已经损坏。

43: 为何我发布的工程画面不能切换,在VIEW中可以?
    这是因为你在发布时只发布了当前打开的窗口或初始窗口。因为其它窗口没有进行发布,所以无法进行切换。回到开发系统进行如下操作“文件——全部关闭——全部发布到Web” 选择所有窗口进行发布。这样重新运行工程并刷新IE后即可完成切换浏览。

44: 用IE浏览正常,但我关闭以后下次浏览发现数据不能刷新? 
    检查IE的常规属性中是否没有清除历史记录。将IE历史记录项改为0天,并清除原有的历史画面,同时在工程文件夹中将原有的HTTP文件夹内容删除后重新将工程发布后即可。   

45:在用力控进行Web发布时,提示端口地址80被占用。如何解决此类问题? 
    力控WebServer默认端口地址为80,如果计算机该端口被系统IIS或其它软件占用,可以在 WEB服务器配置中将端口地址改为其它地址即可,修改后需要再次运行才能生效。   

46: 力控用IE浏览时如何输入地址,发布时能输入计算机名称吗? 
    如果你发布的计算机IP为:192.168.0.22 端口号为8080; 
       在IE中输入http:// 192.168.0.22: 8080  或http://xxxx:8080均可(xxxx为WEB服务计算机的名称)。发布时不能使用计算机名称代替IP地址。   

47:力控与ACCESS连接,在运行系统上连接正常,数据能够保存到数据库,可是在WEB上就不行连接不上ACCESS了, 是不是要用IS WEB函数? 
    通过WEB发布后在IE客户端是不能实现与该关系数据库通讯的!因为Access不属于网络数据库,SQLConnect语句中的数据源无法在客户端进行连接。力控发布时将脚本程序发布到客户端,不管你是否用ISWEB函数屏蔽程序,都无法找到该数据源。就是说WEB发布后客户端不能连接力控主题之外的Access程序了。这时你可以选用网络型数据库如SQL  SERVER 2000等,使用系统DSN建立ODBC数据源进行网络查询是可以的。

48:使用SQLConnect函数之后,怎样才能查看有没有连接上数据源呢?
   力控SQL函数中有这样一条语句:SQLLastError(ErrorMes),表示取得SQL函数的最后一条错误信息。执行这条语句,然后查看ErrorMes(字符型变量)的信息即可得到连接的状态。   

49:从关系数据库中采到的数据在力控中是怎么保存的?可以通过什么方式在力 控的运行画面中显示? 
    在建数据表绑定表的时候,对应的字段有对应的数据库变量。当从关系数据库中采集数据的时候,数据都保存到了力控的历史数据库中对应的变量里面。采集完数据后可以使用SQLDisplayToGrid 函数把数据显示在力控的内置数据表中。   

50:用力控的函数StartApp启动了一个EXCEL的一个表格,但使用StopApp 函数并不能自动关闭这个表格,为什么呀? 
    StartApp函数可以启动多种类型的文件,但StopApp函数只能关闭可执行文件,即后缀为.exe的文件。 