您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 西门子变频器440与S7 300PLC的DP通讯要怎样设置参数

ababab

ababab   |   当前状态:在线

总积分:5826  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-06

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

西门子变频器440与S7 300PLC的DP通讯要怎样设置参数

ababab  发表于 2015/8/20 15:46:33      947 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子变频器440与S7 300PLC的DP通讯要怎样设置参数,我公司有一台西门子变频器440与S7 300PLC做的DP通讯,电机的启停和调速都是靠通讯来完成,没有接控制线,PLC的程序里做的DB块在变频器里的参数应该怎样去设置,要不要设置呢,程序里只调用了SFC51,本来应该调用的是SFC14和SFC15的,但是程序里没用这两个系统功能块,我现在想改个大的变频器,不知道换了变频器后,变频器的参数该怎样去设置,是不是改好P918(PROFIBUS地址)跟硬件组态上的一致就,还有把电机的参数设好就可以了

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/8/23 15:04:14

    1.通讯方式的设定:PPO 4,这种方式为0 PKW/6 PZD,输入输出都为6个PZD,(只需要在STEP7里设置,变频器不需要设置);
    PROFIBUS的通讯频率在变频器里也不需要设置,PLC方面默认为1.5MB.
    在P60=7设置下,设置P53=3,允许CBP(PROFIBUS)操作.
    P918.1设置变频器的PROFIBUS地址.

    2.设置第一与第二个输入的PZD为PLC给变频器的控制字,其余四个输入PZD这里没有用到.
    设置第一与第二个输出的PZD为变频器给PLC的状态字,设置第三个为变频器反馈给PLC的实际输出频率的百分比值,
    第四个为变频器反馈给PLC的实际输出电流的百分比值,其余两个输出PZD这里没有用到.

    3.PLC给变频器的第一个PZD存储在变频器里的K3001字里.
    K3001有16位,从高到底为3115到3100(不是3001.15到3001.00).
    变频器的参数P554为1时变频器启动为0时停止,P571控制正转,P572控制反转.
    如果把P554设置等于3100,那么K3001的位3100就控制变频器的启动与停止,P571设置等于3101则3101就控制正转,
    P572设置等于3102则3102就控制反转.(变频器默认P571与P572都为1时正转,都为0时为停止).
    经过这些设置后K3001就是PLC给变频器的第一个控制字.
    此时K3001的3100到3115共16位除了位3110控制用途都不是固定的,所以当设置P554设置等于3101时则3101可以控制启动与停止,
    P571等于3111时则3111控制正转,等等.
    K3001的位3110固定为“控制请求”,这位必须为1变频器才能接受PLC的控制讯号,所以变频器里没有用一个参数对应到这个位,
    必须保证PLC发过来第一个字的BIT 10为1.
    这里设置为:P554=3100,P571=3101,P572=3102,当PLC发送W#16#0403时(既0000,0100,0000,0011)变频器正转.

    4.PLC给变频器的第二个PZD存储在变频器里的K3002字里.
    变频器的参数P443存放给定值.
    如果把参数P443设置等于K3002,那么整个字K3002就是PLC给变频器的主给定控制字.
    PLC发送过来的第二个字的大小为0到16384(十进制),(对应变频器输出的0到100%),当为8192时,变频器输出频率为25Hz.

    5.变频器的输出给PLC的第一个PZD字是P734.1,第二个PZD字是P734.2,等等.
    要想把PLC接收的第一个PZD用作第一个状态字,需要在变频器里把P734.1=0032(既字K0032),
    要想把PLC接收的第二个PZD用作第二个状态字,需要在变频器里把P734.2=0033(既字K0032).
    (K0032的BIT 1为1时表示变频器准备好,BIT 2表示变频器运行中,等等.)
    (变频器里存贮状态的字为K0032,K0033等字,而变频器发送给PLC的PZD是P734.1,P734.2等)
    在变频器里把P734.3=0148,在变频器里把P734.4=0022,则第三个和第四个变频器PZD分别包含实际输出频率的百分比值
    和实际输出电流的百分比值

    6.程序:(建立DB100,调用SFC14,SFC15,6SE7的地址为512既W#16#200)
    A. 读出数据
    CALL "DPRD_DAT"
    LADDR :=W#16#200
    RET_VAL:=MW200
    RECORD :=P#DB100.DBX0.0 BYTE 12(读取12个BYTE)
    NOP 0

    B. 发送数据
    CALL "DPWR_DAT"
    LADDR :=W#16#200
    RECORD :=P#DB100.DBX12.0 BYTE 12(写入12个BYTE)
    RET_VAL:=MW210
    NOP 0

    C. L "DB100".DBW0
    T "MW20"
    NOP 0

    D. L "DB100".DBW2
    T "MW22"
    NOP 0

    则:DB100.DBX 13.0 控制启动与停止;
    DB100.DBX 13.1 控制正转;
    DB100.DBX 13.2 控制反转;
    M21.1 变频器READY;
    M21.3 变频器FAU

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/8/23 15:04:14 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/8/26 18:23:40

    P#DB100.DBX12.0 BYTE 12  为什么要12个byte呢?  还有"DB100".DBW0  和DB100".DBW2  是怎么来的?

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/8/26 18:23:40 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/8/26 18:48:44

    去自助资料库中下载 PLC-440通迅实例,有参考价值的

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/8/26 18:48:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /