控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 了解ABS绝对位置的请进
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2015/8/22 21:01:27 1007 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
驱动器:MR-J4-A(20A),带电池构成绝对位置编码器。
上位机:运动控制卡(雷赛的,可以带12个轴)
问题:
通过RS422来读取“伺服电机端脉冲单位绝对位置”,因为有几个轴只在一个方向运动,所以为了防止溢出,必须每过一段时间将“伺服电机端脉冲单位绝对位置”清零,想到的是通过原点回归的方式,通过“数据设置式原点回归”将“CR”置ON20ms以上。结果发现虽然ABS被清零了,但是“伺服电机端脉冲单位绝对位置”没有被清零。请教各位大侠,有人知道怎么回事吗?有什么办法可以实现我的目的?
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/8/23 15:07:51
清0信号需要指定输出,然后接到伺服的清零端口
引用 ababab 2015/8/23 15:07:51 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/8/26 18:33:20
学习了
引用 atmupkeep 2015/8/26 18:33:20 发表于3楼的内容