引用 aaing 2015/8/29 16:10:38 发表于2楼的内容
-
-
ababab 发表于 2015/9/3 15:02:13
备机面板显示“Run Offline”的原因汇总:
1.至少有一个CRA或远程分站模块在程序中配置了,但实际上没有插或没有供电,还须确定CRA模块硬件地址设置与程序配置一致。2.主机、备机的CPU固件版本号不一致(%SW60.4)。3.主机、备机的协处理器版本号不一致。 4.主机、备机的程序不一致(%SW60.3或从主到备传输程序。5.备机热备运行模式被设置为Offline (面板设置热备运行模式为online) 6.备机Copro STS 灯常亮或灭(检查两个CPU之间的光纤连接) 7.备机架上CRP模块故障(热插拔CRP模块) 8.备机架上CRP模块上Com Act灯故障闪烁(排除故障并热插拔CRP模块)需要PLC
引用 ababab 2015/9/3 15:02:13 发表于3楼的内容
-
-
xuwenbin 发表于 2015/9/3 15:07:06
、Unity Quantum CPU只能通过CPU上的MODBUS或MODBUS+口实现固件更新,且该状态下只有地址1有效。CPU上的USB口不能用于固件下载操作。 2、在固件更新期间,不能PLC停电;不能PC停电;不能断开PLC与PC之间的连接;不能关闭Os Loader;否则将导致设备的严重损坏。 3、140CPU67160 CPU固件以及协处理器固件之间存在兼容性问题。 4、 140CPU67160 CPU固件更新正常结束后1分30秒之内不得CPU停电
引用 xuwenbin 2015/9/3 15:07:06 发表于4楼的内容