控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » CHF 100 上电显示 P OFF 求助
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2025年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
ababab 发表于 2015/8/23 14:11:46 1053 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
现手头有一台 CHF100 变频器一台,上电显示 P0FF 请高手解救
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/8/29 16:11:26
P0FF 故障报警 ? 怎么没有找到这个故障 报警号呀 ?
引用 atmupkeep 2015/8/29 16:11:26 发表于2楼的内容
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2025年可用积分:0
注册时间: 2006-11-24
fung 发表于 2015/9/3 15:02:45
三相输入检测屏蔽了就好了
引用 fung 2015/9/3 15:02:45 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2025年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
xuwenbin 发表于 2015/9/3 15:07:58
直流检测电压低,交流检测电压没加上。
引用 xuwenbin 2015/9/3 15:07:58 发表于4楼的内容