控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 急!!!欧陆590直流调速器,试车时有主回路电流,但没有励磁电流,什么原因?
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2015/8/31 15:35:08 1034 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
欧陆590直流调速器,试车启动时,有主回路电流,但没有励磁电流,电机发出“嗡嗡”声,但不会转动,是什么原因?我对该调速器不太熟悉,忘大家帮忙,谢谢!!
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/9/1 9:46:10
没可能的,没有励磁的话马上报警啊
引用 xuwenbin 2015/9/1 9:46:10 发表于2楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2015/9/5 19:15:45
590的励磁与主回路有联锁,没有励磁,主回路不会启动,报警!
引用 zhanghe 2015/9/5 19:15:45 发表于3楼的内容
jijun | 当前状态:在线
总积分:5845 2024年可用积分:3
注册时间: 2007-09-24
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2015/9/10 15:52:30
没有励磁电流检查一下励磁回路,或者励磁参数是不是给关掉了
引用 jijun 2015/9/10 15:52:30 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题