急!!!欧陆590直流调速器,试车时有主回路电流,但没有励磁电流,什么原因?

swy  发表于 2015/8/31 15:35:08      893 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

欧陆590直流调速器,试车启动时,有主回路电流,但没有励磁电流,电机发出“嗡嗡”声,但不会转动,是什么原因?我对该调速器不太熟悉,忘大家帮忙,谢谢!!

 

1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/9/1 9:46:10

    没可能的,没有励磁的话马上报警啊

    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/9/1 9:46:10 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/9/5 19:15:45

    590的励磁与主回路有联锁,没有励磁,主回路不会启动,报警!

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/9/5 19:15:45 发表于3楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/9/10 15:52:30

    没有励磁电流检查一下励磁回路,或者励磁参数是不是给关掉了

    4楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/9/10 15:52:30 发表于4楼的内容