我现在有两台S7-200,一台224XP,一台221,我想做以下两个工作,不知道可行否?请高手帮忙看一下
1.两台PLC用九针接头连接,建立两台PLC之间的联系。
2.我想用VC编程,将不同数值输入到PLC中控制伺服电机以不同速度运行,另外还想将PLC中计数器的值取出来显示在VC程序的界面上。
这些要求能不能实现?
还有,我之前看到有资料说用OPC实现vc和PLC的联系,但是具体应该怎么操作?谢谢啦
-
-
swy 发表于 2015/9/8 12:39:05
主站操作:
MICROWIN菜单
>指令向导
>选择NETR/NETW
>配置2项网络操作
>配置通过哪个端口(PORT0或PORT1)进行操作
>配置第1项网络操作,NETR读2号站2个字节的数据,1#VW0(VB0+VB1)<<2#VW0(VB0+VB1)
>配置第2项网络操作,NETW写2号站2个字节的数据,1#VW2(VB2+VB3)>>2#VW2(VB2+VB3)
>设定此功能所需的存储区,例:VB100-VB120;(其它程序不要用此地址的存储区)
>完成向导,程序会自动生成一个子程序和全局符号表,默认子程序名NET_EXE。
>在主程序调用NET_EXE,有三个参数,TIMEOUT为超时设置(可设0),CYCLE为循环指行完成的标志,ERROR为错误标志;
>在系统块修改站地址为1;
>下载程序块和系统块;
引用 swy 2015/9/8 12:39:05 发表于2楼的内容
-
引用 wangchen 2015/9/14 18:11:05 发表于3楼的内容
-
引用 wuwei01 2015/9/14 19:28:29 发表于4楼的内容