控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 新手求助解惑帖
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
aaing 发表于 2015/9/10 18:25:16 807 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
想把s7-200和变频器还有ABB电机旋转编码器连接起来测速,程序上测速通道是什么,如何写
注:电机旋转编码器接变频器里的PG卡
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
最后登录时间: 2023-08-16
ababab 发表于 2015/9/19 14:18:42
编码器的信号应该接到PLC吗?
这样程序可以计算到底转了多少圈?
引用 ababab 2015/9/19 14:18:42 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/9/19 16:38:52
编码器接到变频器的PG卡
PLC可以和变频器通信,调取转速值,然后计算出来就好了
引用 atmupkeep 2015/9/19 16:38:52 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/9/19 16:42:59
楼主这篇帖子也算是用心写了 很欣慰
引用 wuwei01 2015/9/19 16:42:59 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分