控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频电机动力电缆选择问题
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2015/9/10 18:36:35 1045 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
目前接1项目,循环水泵,电机采用75kw,ABB变频器,我想问的是可否采用YJV3X70电缆?如果没有变频器,是否要采用YJV3X95?
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/9/19 14:20:46
这个要是距离很近的情况下70的就可以
引用 wangchen 2015/9/19 14:20:46 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/9/19 16:41:40
为什么是3芯电缆?不做接零保护?75KW电机正配是50mm2铜电缆,为什么要70或95?什么敷设条件要大1、2级。
引用 atmupkeep 2015/9/19 16:41:40 发表于3楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2015/9/19 16:47:59
不知道距离有多远,正常情况下,70够了
引用 zhanghe 2015/9/19 16:47:59 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分