用sigmawin+,进行JOG运行,把伺服置ON 时,在MPE720中会产生报警。如下
servo driver command timeout error,
查了手册说“在规定的时间内没有完成MECHATROLINK伺服已指令的命令,则该位为ON”,不是特别明白。
还有一点,在MPE720中的 WATCH 中将OB80000置ON时,驱动器没有任何反应,及时说无法通过改动watch中的OB80000来控制伺服的通电状态。
ps:驱动器站号已设为1,电机编号也已经设为1,通讯没有问题。
多谢
-
-
wangchen 发表于 2015/9/21 15:48:01
如果你要用sigma win+做点动,那么点动的时候上位不要给指令(ow8008=0)或者把上位机的电断掉来保证上位没发指令。
先把Ob8000f=0,再把Ob8000f=1,试试看。
引用 wangchen 2015/9/21 15:48:01 发表于2楼的内容
-
-
wuwei01 发表于 2015/9/22 17:31:03
请问我在总线上连接了一个M-SYSTEM的IO模块,16入,16出的。总线上没有联IO模块的时候没有报警,当我把io模块连在总线上时就会出现报警。
请教了别人说是要对IO模块进行配置,请问该怎么配置?
非常感谢。
引用 wuwei01 2015/9/22 17:31:03 发表于3楼的内容
-
-
wangchen 发表于 2015/9/22 18:36:33
首先设置此模块的站地址,切记不能和其他站地址有冲突。我们控制器上有拨码:CNFG,把此拨码拨到ON上,然后断电重启就可以配置了。
引用 wangchen 2015/9/22 18:36:33 发表于4楼的内容