您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子200定位模块EM253报警

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

西门子200定位模块EM253报警

wangchen  发表于 2015/9/22 16:12:37      956 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现在接手的一个项目,07年的设备改造,用的是西门子226的CPU,后面挂了一个IO模块四个EM253定位模块以及一个模拟量模块,后三个定位模块经常丢失,MF报警,程序中找不到模块,断电重启后会好一段时间接下来又会报警。有哪位高手遇到过此类问题?

 

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/9/27 16:31:36

    现场后面挂的线是不是接触不好啊?

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/9/27 16:31:36 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/10/8 18:16:26

    是不是你的系统设置参数有问题,你最好自己再查找一下。特别是在用EM253运动控制模块时,还需要指定单独的控制字节,没有搞重复吧!

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/10/8 18:16:26 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/10/8 18:58:46

    困扰半年的问题,我一下买了20几块,所有机台都不定时报警,西门子开始说是干扰,查了大半年,也没搞出来,最后他们承认一个批次模块设计问题,帮我更换了新的批次,现在全好了,简直是太坑了,你们可以问下客户你的模块在不在召会那个批次!!现在新机台EM253我们一概不用了!我发出来让朋友们不要向我们一样走弯路,把客户都快要搞丢了!!

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/10/8 18:58:46 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /