您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 施耐德ATV303变频器电机噪音太大怎么处理

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

施耐德ATV303变频器电机噪音太大怎么处理

swy  发表于 2015/9/28 19:05:18      1262 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

施耐德ATV303HU22N4变频器驱动2.2KW诺德电机,电机运行过程中,声音特别大,低频 中频 高频均如此,电机直接通电工作时,超净音,电机降噪参数已修改,无明显改善,求各路大神支招,先谢过!先声明一下,不考虑加输出电抗之类的。

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/10/7 19:16:41

    我在设备调试中遇到过,需调整变频器的开关频率。

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/10/7 19:16:41 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/10/11 18:08:25

    如何调整  请赐教!

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/10/11 18:08:25 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/10/11 18:41:04

    开关频率对应的参数应该是315,默认应该是4KHZ,可调范围是2-12,你可以尝试修改一下。另外运行前可以先做一下自学习

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/10/11 18:41:04 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /