新人报道:台达的DVP40EH00T3输入侧接2个光电开关需要外接电源吗?需要的话,外接电源怎么接?不需要的话,直接用PLC内部电源怎么接?在网上查了半天,怎么说的都有,晕了。
谢谢各位前辈能指点一下。
-
-
wuwei01 发表于 2015/10/19 8:18:29
建议外接开关电源,NPN光电一般3根线,一正一负一信号,信号进X点就好。PLC是有24V电,但不建议用。PLC上有+24V和24G分别是24V的正负极。还是用外部电源吧。
引用 wuwei01 2015/10/19 8:18:29 发表于2楼的内容
-
引用 xuwenbin 2015/10/20 18:24:27 发表于3楼的内容
-
-
aaing 发表于 2015/10/20 18:58:49
个接近开关完全可以用PLC的24VDC
PLC本身提供的24VDC,就是为了方便PLC接接近开关。
在网上找了说明书,你根据你PLC的输入类型,看图接就可以了。
具体看你接近开关的型号,对着图接就没问题
引用 aaing 2015/10/20 18:58:49 发表于4楼的内容