安全继电器使用注意事项

jijun  发表于 2015/10/13 19:48:24      1473 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

安全继电器的保护输入回路(如安全门限位和急停按钮)一般有3种接法:
1.保护元件的常闭触点串接在安全继电器的工作电源上,安全继电器本身的输入回路分别短接。
2.保护元件的常闭触点接在安全继电器的单通道输入触点上,双通道触点分别短接
3.保护元件的常闭触点(注意每个保护元件要用2个常闭触点)分别接在双通道输入回路
  上,单通道输入回路短接
第3种接法在维修时要注意:假如一个门限位2个常闭触点坏了其中之一时,最好不要用线短接那个触点,否则会引起安全继电器不能复位(安全继电器一般有自动和手动2种复位功能),没有备件临时短接时引起不能复位时,只要断开安全继电器电源一次就可再复位;以后每次拉开有触点故障的安全门都要这样复位很麻烦,所以,应尽快把备件买来换上。
以上是我在工作上积累的一些经验,如有不对,请指正。

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/10/19 8:21:10

    假如碰到安全继电器不能复位的故障,在查不到别的原因的情况下,应该考验安全触点可能被别的维修人员临时短接了,当然,这种情况只对双回路输入保护有效。

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/10/19 8:21:10 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/10/20 18:28:11

     PILZ是安全继电器的祖先,其它品牌的安全继电器一般都是以PILZ的功能为标准,如BTI、SICK,一般都是使用双继电器保护,即内部常开串联或常闭并联,一旦安全继电器自己本身出故障,也会自动处于保护状态。

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/10/20 18:28:11 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/10/20 19:04:49

    安全继电器自己本身出故障,也会自动处于保护状态

    只有这样才能叫安全继电器!

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/10/20 19:04:49 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /