您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 电机烧毁怎么办啊~

jijun

jijun   |   当前状态:在线

总积分:5844  2024年可用积分:2

注册时间: 2007-09-24

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

电机烧毁怎么办啊~

jijun  发表于 2015/10/18 16:45:45      1008 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我们的电机2.2KW低速运行,电机24小时运转,经常烧电机,加热继电器也无效啊!求教解决之道啊!变频器2.2KW,用钳形电流表检测的三相电流为U3A,V3A ,W1.6A,电机的额定电流为5A。电机的绝缘漆烧化,电机 叶轮是塑料的也烧化!

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/10/19 8:26:51

    小马拉大车,电机功率不够,当然烧电机.加大电机功率,2.2KW电机改为方便用户3KW电机,变频器功率也要加大,电机最好两台轮换工作,使电机能得到降温.

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/10/19 8:26:51 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/10/22 19:08:50

    马达被烧有三种情况:一是缺相,二是过载,三是堵转.仔细分析你的运行情况,忘早解决!

    3楼 回复本楼

    引用 swy 2015/10/22 19:08:50 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/10/22 20:06:37

    三相不平衡会在中性线上产生过电流,会使导线温度升高,造成绝缘损坏。

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/10/22 20:06:37 发表于4楼的内容

  • zhangfusong01

    zhangfusong01   |   当前状态:在线

    总积分:52  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-10-24

    最后登录时间: 2015-10-24

    空间 发短消息加为好友

    zhangfusong01   发表于 2015/10/24 18:32:03

    1.6电流不正常查找原因,换新电机后也会损坏。

    5楼 回复本楼

    引用 zhangfusong01 2015/10/24 18:32:03 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /