控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CHF 100 上电显示 P OFF 求助
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
空间 发短消息加为好友
wangchen 发表于 2015/10/18 16:51:41 1093 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
现手头有一台 CHF100 变频器一台,上电显示 P0FF 请高手解救
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/10/19 8:28:03
P0FF 故障报警 ? 怎么没有找到这个故障 报警号呀 ?
引用 wuwei01 2015/10/19 8:28:03 发表于2楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/10/22 19:10:04
三相输入检测屏蔽了就好了
引用 xuwenbin 2015/10/22 19:10:04 发表于3楼的内容
zhanghe | 当前状态:在线
总积分:3518 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-22
最后登录时间: 2023-08-14
zhanghe 发表于 2015/10/22 20:07:44
直流检测电压低,交流检测电压没加上
引用 zhanghe 2015/10/22 20:07:44 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分