您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CHF 100 上电显示 P OFF 求助

wangchen

wangchen   |   当前状态:在线

总积分:9915  2024年可用积分:7

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2024-05-22

空间 发短消息加为好友

CHF 100 上电显示 P OFF 求助

wangchen  发表于 2015/10/18 16:51:41      1093 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

现手头有一台 CHF100 变频器一台,上电显示 P0FF 请高手解救

1楼 0 0 回复
  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/10/19 8:28:03

    P0FF  故障报警 ? 怎么没有找到这个故障 报警号呀 ?     

    2楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/10/19 8:28:03 发表于2楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/10/22 19:10:04

    三相输入检测屏蔽了就好了

    3楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/10/22 19:10:04 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/10/22 20:07:44

    直流检测电压低,交流检测电压没加上

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/10/22 20:07:44 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /