您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 急停按钮问题

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

急停按钮问题

sweect  发表于 2015/10/18 20:36:12      827 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

图2:


问题:急停是把信号输入PLC,从而停止PLC的输出(图1)还是把急停串在控制回路上,从而使控制回路不得电,(图2)。   :或是二者都可以

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8595  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/10/19 8:37:37

    如果有PLC建议急停从PLC的输入点控制!

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/10/19 8:37:37 发表于2楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/10/22 19:33:41

    两种都可以吧,如果想做成软急停或着是禁止部分功能就进PLC

    3楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/10/22 19:33:41 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/10/26 18:25:58

    我理解的急停应该是按钮拍下去,PLC输出都停止,如果是串在控制回路中,控制回路失电并不能保证PLC没有输出

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/10/26 18:25:58 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /