问题:急停是把信号输入PLC,从而停止PLC的输出(图1)还是把急停串在控制回路上,从而使控制回路不得电,(图2)。 :或是二者都可以
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2015/10/19 8:37:37
如果有PLC建议急停从PLC的输入点控制!
引用 swy 2015/10/19 8:37:37 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/10/22 19:33:41
两种都可以吧,如果想做成软急停或着是禁止部分功能就进PLC
引用 wangchen 2015/10/22 19:33:41 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/10/26 18:25:58
我理解的急停应该是按钮拍下去,PLC输出都停止,如果是串在控制回路中,控制回路失电并不能保证PLC没有输出
引用 wuwei01 2015/10/26 18:25:58 发表于4楼的内容