控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » ATV71变频器报SCF2故障怎样处理
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
swy 发表于 2015/10/21 19:02:04 1963 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
ATV71变频器报SCF2故障是阻抗短路,遥测电机与电缆绝缘正常,怎样处理
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/10/22 13:20:12
应该是参数设置问题吧?
引用 wuwei01 2015/10/22 13:20:12 发表于2楼的内容
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
sweect 发表于 2015/10/22 19:41:16
检查电机和电缆短路没有。如没有则是输出检测电路故障
引用 sweect 2015/10/22 19:41:16 发表于3楼的内容
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
aaing 发表于 2015/10/23 10:54:33
那带重载报 scf1 呢
引用 aaing 2015/10/23 10:54:33 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分