您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » MCGS通讯问题(两台PLC一个触摸屏)

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

MCGS通讯问题(两台PLC一个触摸屏)

atmupkeep  发表于 2015/10/29 20:24:15      2305 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两个PLC连一个触摸屏。在com口里可以一个接485一个接232同时用吗,两台PLC都连485走MODBUS 我发现触摸屏里如果有两台PLC的变量都在同一个页面里,这个页面就没有反应。一个页面只有一台PLC的变量这个页面就没问题正。求高手解答

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/11/2 18:42:09

    你这的我没有用过,我一个选的触摸屏都是支持以太网的的触摸屏

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/11/2 18:42:09 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/11/8 16:03:52

    485总线采集,每个PLC的编不同的地址(默认地址是2)。在MCGS中一个串口父设备下挂在这两个PLC子设备。我做的一个工程中,用一台TPC1061TI采集了7台PLC的数据

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/11/8 16:03:52 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/11/8 16:06:30

    表示没听过  没用过   孤陋寡闻了

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/11/8 16:06:30 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /