请问一下,使用MP2300S控制器控制伺服电机,电机的齿轮比为1:9,指令单位为0.01°,当执行EXM [A]36000 D500时,[A]36000指的是伺服电机的上的指令位置还是经齿轮比转化后的指令位置。另外36000这个指令位置是指哪一个点?
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/11/8 17:00:35
是经齿轮比转化后的指令位置,A轴的位置。
引用 wuwei01 2015/11/8 17:00:35 发表于2楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/11/12 13:22:48
请问一下那电机要转多少度呢?
引用 xuwenbin 2015/11/12 13:22:48 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2024年可用积分:0
注册时间: 2015-01-29
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2015/11/12 13:24:33
A36000 就是走360度 D500就是给一个外部信号的时候会这个时候走500个指令,即5度。