没用过这个玩意。原来的仪表没有控制输出这一项,我的理解控制输出是给继电器线圈的,辅助报警输出给到PLC等其他检测点,这样理解对吗?

 

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/11/8 17:02:15

    其实报警输出8和控制输出都可以给PLC或其他设备,,只是看你想怎么用

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/11/8 17:02:15 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/11/12 13:30:15

    不一样的,控制输出是带电的,辅助输出是干点,不能够混用.当然了都可用在PLC或其他设备中,但是要根据不同的用途加装其它设备.

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/11/12 13:30:15 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/11/12 13:40:06

    控制输出是用来带加热器或者风扇的,辅助报警是在温控器里面增加一些报警点,达到该温度后有输出。