您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 谁还有更完整的---变频恒压供水(附原理图)系统

瑞雪照丰年

瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

总积分:4510  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-01

最后登录时间: 2016-01-14

空间 发短消息加为好友

谁还有更完整的---变频恒压供水(附原理图)系统

瑞雪照丰年  发表于 2007/12/4 1:04:05      4870 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

              变频恒压供水(附原理图)
        按图所示的电路,连接空气开关、漏电开关、电源,检查接线无误后,合上空气开关,变频器上电,数码管显示0.0。
关掉电源,电源指示灯熄灭后,再连接电机、起停开关、远程压力表、限流电阻等,变频器和电动机接地端子可靠接地,并仔细检查。
压力表选用YTZ-150电位器式远程压力表,安装在水泵的出水管上,该压力表适用于一般压力表适用的工作环境场所,既可直观测出压力值,又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器。压力表有红、黄、蓝三根引出线。
压力表电气技术参数:
电阻满量程:400Ω(蓝、红)
零压力起始电阻值:≤20Ω (黄、红)
满量程压力上限电阻值:≤360Ω(黄、红)
接线端外加电压:≤6V(蓝、红)




开环调试:
检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按JOG键,检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。
按运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量变频器端子VF和GND之间电压值,随着变频器输出频率升高,压力增加,VF和GND之间的反馈电压上升,记录下将要设定的恒定压力(比如5公斤)对应的反馈电压值(比如3.1V)。按停车键STOP,变频器减速停车。

闭环变频恒压运行:
合上起停开关,变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz到达30.0Hz后,根据用水情况自动调节,保证出水口的压力恒定为5KG。增大F4.06的参数设定值,出水口的压力增加,减小F4.06的参数设定值,出水口的压力降低。

1楼 0 0 回复
  • bsayy

    bsayy   |   当前状态:离线

    总积分:830  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-01-30

    最后登录时间: 2018-05-05

    空间 发短消息加为好友

    bsayy   发表于 2007/7/8 0:24:16

    非常好,实用.谢谢.
    2楼 回复本楼

    引用 bsayy 2007/7/8 0:24:16 发表于2楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2007/7/9 8:27:49

    3楼 回复本楼

    引用 mp44 2007/7/9 8:27:49 发表于3楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/7/9 22:43:49


    新型的可视化自动控制经济型恒压供水装置


    摘  要:变频恒压供水系统已经应用多年。本文介绍一种新型的可视化自动控制且设定方便的经




            济型恒压供水装置。



    关键词:恒压供水、变频器、POD、PID控制、串行通讯



    Abstract:This paper introduce the new type constant pressure water supply equipment.



             This new equipment is able to monitor and control the pressure of water 


             by POD easily.



    Key word:Constant pressure water supply Inverter Programmable Operation Display PID 



           control Serial communication.



    1、概述



        变频器恒压供水装置已经技术成熟,在市场上得到良好反映,从节能运行到系统稳定可靠得到社会认可。该系统伴随着控制器和变频器的发展技术也不断更新和发展。就控制器来说,从继电器逻辑、单片机、PLC、专用控制器的几步。从变频器调速来说,其发展经历了多段速度控制、模拟量给定控制到专用控制器。每一步发展都意味着更新更好的器件代替传统方式。随着富士电机新一代人机界面的出现,变频恒压供水装置又出现新的技术革新机遇,那就是利用人机界面(POD)作为控制器,通过RS-485通讯口,完成PLC及专用控制器的功能,做到系统上更可靠,功能上更先进完善,外围器件更少,造价更便宜,维护更方便的优点。



    2、系统功能



      该供水装置可用于生活、工业及消防供水,根据用水量的不同,通过管网远传压力表加入到变频器反馈端子上,实现PID的自动调节,保持管网压力。控制程序由POD内编制,该供水装置具有以下几种功能:



      1.循环软启动及定时切换功能;



      2.手动/自动功能;



      3.消防功能,保持全部压力;



      4.液位联锁功能,根据水池水位开关,决定开机;



      5.变频器电机保护功能;



      6.分时功能,夜间小水量自动设置低压,高峰时供高压;



      7.需水量日周期分析功能,由POD时钟自动描绘管网24小时内压力变化曲线,既方便调试又方便设置;



      8.无须按钮开关及仪表,所有压力及变频器参数均通过POD监视及设定。



    3、系统构成



      该装置由变频器、POD、低压电器、运转压力表、电节点水位计等构成。其电气示意图如下:








    其选型如下:用富士电机标准产品。



      1.变频器:



      FRN15P11S-4C1(15KW风机水泵专用)



      2.低压电器:



      富士空开K1:SA33B/30A30A



      K2:SA63B/60A60A



      富士接触器C1-C4:SC-N130A



      3人机界面:富士UG220H-LC45.7寸单色



    4、系统分析



      本系统充分利用人机界面POD与变频器通讯的特点,无须PLC及专用设备。



      4-1变频器分析:



      富士G11/P11系列新增许多功能,实现完美控制与匹配



      4-1-1:PID功能



      将实际管网压力反馈到变频器模拟量输入口,实现闭环恒压控制;



      4-1-2串行通讯功能:



      自带RS-485通讯功能,可以与上位机及POD进行直接通讯。



      4-1-3端子自由设定功能:



      可将X1-X8中8个输入端子和Y1-Y4中4个输出端子设定为自由定义口,在硬件上解决了POD无I/O端子问题。



      4-2人机界面POD



      4-2-1UG220H-LC4功能强,价格便宜,具有三个通讯口及一个打印机口,可同时连接PLC和内置万年历;



      4-2-2宣传介绍:可以对公司的概况、图标及联系方式等进行介绍;



      4-2-3电气动作图:根据图中的各电气元件做相应的动画图形,反映变频的启/停、接触器的吸合/断开及电机的运行/停止等;



      4-2-4监控画面:可显示变频的工作频率、电压、电流等参数,反映管网的设定压力及实际压力;



      4-2-5系统维护:可编制相应的说明书,对系统各部件的注意事项及维护等做相应的介绍;



      4-2-6故障分析;可通过动画及文字等显示系统的故障报警以及相应的处理方式;



      4-2-7留言板:通过在POD上留言可以为交接班记录;



      4-2-8:时钟校正:可随时调整时钟,便于分时控制及循环启动时间;



      4-2-9:日水压变化曲线



    结束语:



      该变频供水装置比原有的系统上升了一个新的台阶,从选型功能和成本上讲,都是一种极大的进步。

    4楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/7/9 22:43:49 发表于4楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/7/10 8:58:03

    支持

    5楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/7/10 8:58:03 发表于5楼的内容

  • wxh0734

    wxh0734   |   当前状态:离线

    总积分:85  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-10-14

    最后登录时间: 2007-07-10

    空间 发短消息加为好友

    wxh0734   发表于 2007/7/10 9:35:00

    这个不算什么,看看我这个rar
    6楼 回复本楼

    引用 wxh0734 2007/7/10 9:35:00 发表于6楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/7/11 16:09:31

    我有,跟你这个差不多。
    7楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/7/11 16:09:31 发表于7楼的内容

  • 瑞雪照丰年

    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线

    总积分:4510  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-01

    最后登录时间: 2016-01-14

    空间 发短消息加为好友

    瑞雪照丰年   发表于 2007/7/11 18:08:16

    8楼 回复本楼

    引用 瑞雪照丰年 2007/7/11 18:08:16 发表于8楼的内容

  • luruler

    luruler   |   当前状态:离线

    总积分:518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-27

    最后登录时间: 2015-05-11

    空间 发短消息加为好友

    luruler   发表于 2007/7/12 11:25:50

    要那么较劲干嘛啊
    9楼 回复本楼

    引用 luruler 2007/7/12 11:25:50 发表于9楼的内容

  • happyship

    happyship   |   当前状态:离线

    总积分:452  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-12

    最后登录时间: 2008-11-02

    空间 发短消息加为好友

    happyship   发表于 2007/7/13 12:57:28

     

    10楼 回复本楼

    引用 happyship 2007/7/13 12:57:28 发表于10楼的内容

  • bllsx99

    bllsx99   |   当前状态:离线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-04

    最后登录时间: 2009-05-07

    空间 发短消息加为好友

    bllsx99   发表于 2007/12/4 1:04:05

    11楼 回复本楼

    引用 bllsx99 2007/12/4 1:04:05 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /