如何在步进指令中做个按钮使正在运行的程序暂停,用哪个指令可行,求大侠指点!!!(M1040在实际PLC中暂停不了)(我用的是台达ES2系列PLC)
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2015/11/8 17:15:03
“暂停”功能比“直接停止”更加灵活!不过,能否实现该动作,取决于楼主对“位元件”状态的理解,包括“时序”区分。 比如:必须在某一动作执行过程中,才能按下“暂停”按钮;然后使用“恢复”按钮解除。
引用 sweect 2015/11/8 17:15:03 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2015/11/18 19:08:19
直接在步进的最外上面写个CJ跳过,取销条件时继续步进