主站配置,站号,接线都没有错误,终端电阻也有并上,但是AJ65SBTB1-32T1模块就是很RUN的灯都不亮了,错误的灯也不亮,用gx works2 诊断cc-link显示是没有通讯上。

最后把两个AJ65SBTB1-32T1模块,一个没报错的一个有报错的,站号对拔,发现本来好的模块报错了,本来报错的模块正常了

之后我又从新核对了64个IO站和远程设备站,确定站号没有冲突。

现在怀疑是编程错误或cc-link布线错误,想问问论坛有没有人遇到过这样的问题。有的话不胜感激啊

1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/6 11:34:30

    系统中有多少个站啊?远程io站最大64,远程设备站最大26吧,只有两边的参数ok,就可以联上,不知道你是否为最新的works2软件,如果不是最新的可能是Io 重复导致

    2楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/6 11:34:30 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5844  2024年可用积分:2

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/8 20:10:45

    好的,虽然问题已经解决了,但是十分感谢!

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/8 20:10:45 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/12/9 21:21:22

    我用的远程设备站只占用一个站32个bit 8个word

    之前的问题已经解决了,谢了