如图,工作压力为1.0MPA、设计压力为1.2Mpa的液氮管道从低温贮罐流出,流入空温式气化器。管道在贮罐出口处和气化器前各有一截止阀。请问截止阀间需要设置安全阀吗?如果设的话设计压力应取多少?请多多指教,谢谢! 

 

海川化工论坛-1.JPG

1楼 0 0 回复
  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9908  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-10

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/12/7 21:01:19

    要的,压力按照管道承压设计定

    2楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/12/7 21:01:19 发表于2楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/17 7:59:34

    请问您所讲的按照管道承压设计定是指按管线的设计压力1.2MPA定,还是按管道材料的承压能力定?比如这根管道的承压能力是10MPA,是不大于10MPA就行吗?

    3楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/17 7:59:34 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/12/17 18:06:05

    工作压力为1.0MPA   安全阀整定压力设1.1MPa就可以了   介质为液氮的话不允许直接排放

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/12/17 18:06:05 发表于4楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/12/18 17:32:01

    这个问题首先要问你自己,你设这个安全阀的作用是什么,是保护后面的设备的,还是保护此处的管线!

    5楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/12/18 17:32:01 发表于5楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/12/19 13:07:21

    设备本体应该是有安全阀的,那么这个安全阀的作用是防止两端关闭情况下管道受热里面的液氮汽化超压。安全阀压力可以定在设计压力或者稍大,根据安全阀的公式计算大小。这种一般最小的安全阀就够了吧,管道不是很长的话。

    6楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/12/19 13:07:21 发表于6楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/21 7:08:28

    首先你看你的工作压力稳定不稳定,如果稳定在1.0,那么你安全阀定个1.1倍就可以了,如果有波动,那么比你的最大操作压力大一点。管道设计压力为1.2对于内压而言不算大吧,超一点没关系,管道本身也有余量,所以你定到1.3也没关系。至于计算的话,你可以以按照安全阀的工艺计算里面阀门误关闭的情况或者液体膨胀的公式计算。你这个应该大不了,最小的安全阀应该就够用。