您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » g120变频实际转速波动过大怎么处理?

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

g120变频实际转速波动过大怎么处理?

aaing  发表于 2015/12/9 20:34:37      6559 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

g120变频实际转速波动过大怎么处理?
1,用的是无编码器矢量转速模式
2,静态和动态辨识都做了。

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/15 8:10:13

    是变频器上显示的波动大?

    还是电机的转速波动大?


    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/15 8:10:13 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/12/17 14:46:23

    不会吧,如果用面板给定频率也会波动么?


    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/12/17 14:46:23 发表于3楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/12/19 16:25:04

    转速波动,有许多问题需要确认的。首先要确定是什么波动?是周期震荡的波动,还是监控值无规则跳动?前者是调试参数的问题,后者是转速实际值信号滤波的问题。一定要确认好呦。


    G120的转速实际值有滤波前和滤波后之说,你监控的是那个参数呢?


    4楼 回复本楼

    引用 fung 2015/12/19 16:25:04 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/21 18:52:49

    看一下参数r0063.1里显示的数值?不要看r0063.0的。

     

    另外,转速跳动+/-1rpm,可以通过滤波看看效果。当然,消除这类波动,还是要明确转速信号噪声源,是差模干扰还是共模干扰。滤波、屏蔽、等电位等等,各有各的功效。


    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/21 18:52:49 发表于5楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/12/21 18:58:55

    直接用面板给定看一下,看一下效果,这个方法简单快捷

    6楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/12/21 18:58:55 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /