控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 近期发生多起AB PowerFlex700变频器逆变IGBT w相炸裂,求助
fung | 当前状态:在线
总积分:7506 2024年可用积分:1
注册时间: 2006-11-24
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
fung 发表于 2015/12/12 15:30:37 949 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
现场有52台AB PowerFlex700变频器,每台变频器驱动一台110KW风机,平时运行频率30Hz,近期发生4起逆变IGBT w相炸裂,检查电机绝缘无问题,三相阻值平衡,变频器内各板卡均无故障,求大神解答可能的原因,不胜感激!!
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
最后登录时间: 2023-08-21
swy 发表于 2015/12/15 7:56:48
pf700本身的问题,085A以上的pf700的统一结局就是炸机,触发板设计有问题。
引用 swy 2015/12/15 7:56:48 发表于2楼的内容
wangchen | 当前状态:在线
总积分:9915 2024年可用积分:7
注册时间: 2010-03-25
最后登录时间: 2024-05-22
wangchen 发表于 2015/12/17 17:58:31
这么肯定
引用 wangchen 2015/12/17 17:58:31 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2015/12/21 19:49:01
楼的兄台能描述的具体一点吗?是电源接口板还是IGBT上的驱动电路板的问题?不胜感激
引用 wuwei01 2015/12/21 19:49:01 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分