您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » factorytalk view studio如何配置以太网与1769-L30ER 通讯

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

factorytalk view studio如何配置以太网与1769-L30ER 通讯

wuwei01  发表于 2015/12/12 16:08:55      1950 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

factorytalk view studio我应该如何配置,才能实现1769-L30ER 与触摸屏PanelView Plus1000的的连接?例如1769-L30ER 的地址是192.168.10,触摸屏的地址是192.168.1.101

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/12/14 15:26:48

    需要在RSLINX中设

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/12/14 15:26:48 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/12/17 17:54:47

    首先组态RSLINX,在网络中可以看见你的CPU和PanelView Plus1000,接下来在factorytalk view studio的通讯设置中配置一个指向你需要通讯CPU的快捷方式,然后将local通讯配置复制到runtime就可以了

     

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/12/17 17:54:47 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /