Siemens WinAC在Monforts公司印染机械的应用

瑞雪照丰年  发表于 2007/7/10 9:14:56      809 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

Siemens WinAC在Monforts公司印染机械的应用
 
    概述 
  该机器用于纺织印染,客户希望使用基于PC的自动化解决方案。系统包括许多测量设备和分布式单元采用RK512通讯协议进行通讯。该协议可直接与SIMATIC S5通讯,但对于SIMATIC WinAC需要开发。科隆的技术中心专门编写了用于WinAC与这些设备间通讯的程序。 

 项目简介 
     WinAC与现场设备采用RK512协议进行通讯。 
  
  Siemens PCbA解决方案 
    WinAC插槽型412+RK512-S7功能块+ET200S 1SI(串口) 
  
  优点 
  ·可保留原有系统结构和设备,特别是专用设备 
  ·分布式I/O模块,串口通讯模块均为SIMATIC标准模块 
  ·节约成本 
  
  系统结构 
     点击看大图

  结论 
  ·采用基于PC的解决方案完全满足用户的需求 
  ·系统调试简便快速 
  ·RK512 1SI 协议可适用于所有 SIMATIC 系统 