变频器冷却风扇累积工作时间,一般可以查看变频器参数得知,如我使用的英威腾变频器就有这个相关参数,指导我们定时更换冷却风扇,一般环境下冷却风扇工作2万个小时就需要更换了,大概就是二年时间吧,如果环境条件比较恶劣就需要缩短时间了,昨天生产线一台模温机水泵变频器故障,水泵停止运行了,造成模温机系统超温报警,险些造成停机事故啊。
现场一看变频器就是报功率模块超温报警停机,变频器顶部的冷却风扇不工作了,检查变频器参数发现这个冷却风扇工作超过了2.5万个小时了,到了寿命了,紧急更换了冷却风扇后变频器正常工作。
这次得到的教训就是,变频器冷却风扇是有寿命的,一定要定期更换。其次冷却风扇最好使用原装的品牌和型号,比较耐用点。
-
-
fung 发表于 2015/12/16 19:16:39
请教楼主,那么变频器的滤波电容大约要多长时间更换?看资料说是5年,我们用的是ABB的变频器,已经8年了,看外观好像没什么问题。
引用 fung 2015/12/16 19:16:39 发表于2楼的内容
-
-
jijun 发表于 2015/12/21 20:15:08
滤波电容不是很好更换,如买不到原装电容,更换不一定是好事,说实在的,我没换过,我这边用了十年的西门子70VC,MC都没换过.
引用 jijun 2015/12/21 20:15:08 发表于3楼的内容
-
引用 sweect 2015/12/21 20:23:49 发表于4楼的内容