您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 怎样设置G120变频器的欠压范围

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

怎样设置G120变频器的欠压范围

fung  发表于 2015/12/22 19:08:03      1667 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

怎样设置G120变频器的欠压范围呢?具体有哪些参数?


 

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/12/22 19:58:18

    欠压状态默认是相对进线电压P0210对应的DC电压的76%。

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/12/22 19:58:18 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/12/23 15:52:21

    可是,实际上真的会这么低吗?G系列的欠压故障,我还没遇到过。MM440或者6SE70的欠压故障,针对380V的系统,直流母线电压只要跌至500V以下就比较危险了,490V接近报欠压的临界点,470V-480V就被激活了。


    不过现在是不是放宽了欠电压报警线,就不知道了。起码这个故障很多年我见不到了。没再注意过。


    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/12/23 15:52:21 发表于3楼的内容

  • wuwei01

    wuwei01   |   当前状态:在线

    总积分:3850  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2023-08-11

    空间 发短消息加为好友

    wuwei01   发表于 2015/12/24 20:10:20

     嘿嘿。我是从动态缓冲激活电平判断的。它代替了欠压报警。

     

    4楼 回复本楼

    引用 wuwei01 2015/12/24 20:10:20 发表于4楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/12/25 20:20:41

    那怎么设置这个欠压范围呢?


    5楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/12/25 20:20:41 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /